现代科学技术的发展,一方面造成电能质量的问题日益严重,如以电力电子装置为代表的非线性负荷的使用,各种大型用电设备的启停等;而另一方面又对供电质量提出更高要求,如各种复杂的、精密的、对电能质量敏感的用电设备的不断投入使用等。这就造成了电能质量的下降与用电设备的电气性能要求提高之间要求的矛盾越来越突出,这一问题正在受到人们的广泛关注。如一个计算机中心失去电源两秒钟就可能造成几十个小时的数据处理结果的丢失或上百万元的经济损失;在当今的自动化设备控制的连续的精加工生产线,它们对配电系统的干扰异常敏感,几分之一秒的不正常供电就有可能在工厂内部造成混乱,其损失是难以估量的。据报道,美国工业由于电源电压问题造成的损失每年都超过200亿美元。现在,这些用户对不合格电力的容许度有些甚至严格到只有一到二个周波。所以,如何提高和保证电能质量,是一个十分复杂的科技攻关课题。 电能质量问题也是一个跨学科的边沿性课题。当今电力供应中存在的电能质量问题一般可划分为稳态和暂态两大类。在供电可靠性基本得到保障的前提下,目前,要对电能质量实现有效的动态补偿,还得依靠当代电力电子技术。如采用电力电子技术开发“有源电力滤波器(APF)”,来治理电网谐波、电压闪变等稳态电能质量问题;如采用电力电子技术开发“动态电压恢复器(DVR)”,来治理电网的电压脉冲、浪涌、电压跌落、瞬时电压中断等暂态电能质量问题。 有源电力滤波器(APF)实质是一个任意波形发生器,它主要有谐波电流检测回路、控制回路、脉宽调制(PWM)逆变器三大部分。它和非线性负载并联,实时检测负载侧所需的谐波电流,在1个周波内就发出相应的谐波电流,从而达到补偿谐波电流的目的。 动态电压恢复器(DVR)是一种采用电力电子技术实现的电压补偿装置,其功能是在输电线路和敏感负荷之间插入一个任意幅值、相位和谐波的电压,使敏感负荷的电压恢复到理想水平,从而保障了用户端的供电质量。它主要有电压检测回路、储能单元、DC/AC逆变模块、串连变压器等部件构成。当电压跌落时,它通过自身的储能单元,能在1毫秒时间内将电压补偿至正常值。 |
|